Die Verlustleistung liegt bei ca. 161,5 Watt im kalten Zustand (20 °C) und steigt bei maximaler Betriebstemperatur (70 °C) auf ca. 196,9 Watt.
Dies entspricht einem relativen Leitungsverlust von 1,47 % bis 1,79 % der Gesamtleistung von 11 kW.
Die Berechnung im Detail
Die Berechnung basiert auf einem dreiphasigen Drehstromsystem (400 V) und einem Leistungsfaktor (\(\cos\varphi\)) von 1,0 (typisch für Wallboxen):
- Stromstärke: Es fließen 15,88 Ampere pro Phase.
- Widerstand bei 20 °C: Er beträgt 0,214 Ohm pro Leiter.
- Widerstand bei 70 °C: Er steigt auf 0,260 Ohm pro Leiter.
- Formel: \(P_v = 3 \cdot I^2 \cdot R\).
Wichtige Zusatzwerte für die Installation
- Spannungsfall: Er liegt zwischen 5,9 V und 7,2 V.
- VDE-Vorgabe: Der Spannungsfall beträgt maximal 1,79 %.
- Zulässigkeit: Der Wert liegt sicher unter den maximal erlaubten 3 % nach DIN VDE 0100-520.
- Absicherung: Die Leitung muss mit 3x16 Ampere abgesichert werden.
Bei 30m Leitungslänge!!!! Also technisch gesehen alles im grünen Bereich.
nobby Und die Leitung von der Wallbox zum Auto hast du auch ausgetauscht? Die ist bei den 11kW Wallboxen auch nur 5x2,5mm² für die Leistung.